[工程设计与设备选型] 新建药厂变电所容量问题

[复制链接]
药生
发表于 2013-7-2 20:41:09 | 显示全部楼层
2500KW这是功率,先换算成电流,一般常规是5000A的电流,变压器是1KA=1.5A,然后5000A除于1.5A=3300KVA,这个选择干式变压器或油式变压器额定输出才知道。以前油式我们是这样计算的,现在新式的很多型号,很久未查过这个了,

还有,2500KW应该是你们所有合起来的功率吧,实际生产应该没有这么大吧?

点评

要算需用系数。  详情 回复 发表于 2013-7-2 22:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-2 20:42:54 | 显示全部楼层
个人觉得两个1500KVA的应该可以了,或是先安装一个,新建厂整体规划分期施工好一些,要不然电费也不少钱的啊。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-3 08:10:35 | 显示全部楼层
沙漠绿洲 发表于 2013-7-3 07:50
石头老师说的对,设计院给算的是需要5000KVA、还有给算需要6300WVA(说考虑未来发展),本人感觉太大了,想 ...

2500KW,给5000KVA,应该不对吧,我算3300KVA就可以了,用电系数是指总功率有2500KW,实际只用6-8成,将来万一所有设备同时开启有两分钟的时间你怎么办?

但5000KVA决对是错的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-3 08:10:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-2 22:03
要算需用系数。

用电系数是指总功率有2500KW,实际只用6-8成,将来万一所有设备同时开启有两分钟的时间你怎么办?

点评

所有设备全部运行,也不会满负荷,基本上在60-70%的额定功率。  详情 回复 发表于 2013-7-3 08:55