1、中药收膏、干燥、粉碎等洁净区与制剂洁净区必须分开设置吗?能否共用一套更衣室?
不清楚你描述的分开设置指代什么?不能同一个框架厂房?不能同一个洁净区?不能有公用人流物流通道。。。? 更衣室口服制剂公用一般来说没有原则问题。

2、物流可否通过缓冲间、气闸室传入制剂洁净区?还是必须通过内包、外包传出收膏洁净区,再通过拆包间、缓冲间进入制剂洁净室?
可以直接传递,但是要看具体工艺要求和浸膏(干燥粉末)的包装方式。

3、中间站颗粒暂存与半成品胶囊暂存是否必须分开?还是可以共用一个房间,分置存放?
可以共用,但是还是要看具体产品之间是否会影响,例如:水分、气味、挥发性等。

4、洁具清洗与暂存是否必须分开设置?能否在同一房间内或同一房间内分开设置(共用出入口)?
目前通常需要分开设置,避免共用一个房间
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-22 10:07:49 | 显示全部楼层
龙生九子 发表于 2014-10-22 09:45
现在设计院设计的图纸中中药收膏、干燥、粉碎等收膏洁净区与制剂洁净区是有单独的人流、物流通道,但两个 ...

可以考虑设计成“一通两向”的人流通道。物流还是建议考虑不要直通,使用传递柜或者传递窗方式。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-10-22 10:10:20 | 显示全部楼层
龙生九子 发表于 2014-10-22 09:54
1、我们现在就是计划收膏洁净区单独有自己的一套空调系统,主要是想问问收膏洁净区与制剂洁净区能否共用人 ...

没有看到具体工艺品面和参数。根据你描述内容,通过缓冲的方式传递提取物,不建议这种方式。因为,空调分设,那么压差不好控制。分设空调有利于节能。通常来说提取一般瓶颈,换句话说你的制剂车间不是经常运行,提取可以单独自己运行不受影响。