请教:纯水罐排空口上一般用过滤器还是呼吸阀,都用什么型号的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:01:50 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 |只看该作者 疏水型呼吸过滤器,材质一般常用的是PTFE(可以百度一下)
注射用水,是必须要的,而且最好是在线完整性检测,具有加热功能
纯化水,是建议的,通过验证确定更换的时间间隔

前些时候车间的纯水罐瘪了,领导怀疑是个别使用点有真空,真空串到纯水罐里,将罐子抽瘪。当时纯水罐放空口装呼吸器了,怎么还会瘪。

点评

另外,你使用点的操作失误也太大了吧,把整个纯水管路里的纯水全吸干了?要是这样使用点早就冒水啦....  详情 回复 发表于 2011-12-30 14:19
那需要看看你的呼吸器是否有加热功能,如无是否凝结水将呼吸器堵塞啦?  详情 回复 发表于 2011-12-30 14:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:04:20 | 显示全部楼层
防止纯水罐被抽瘪,除了更换呼吸器,在使用点上是否也要做些处理?