蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

标题: 灌装机安装在B级环境,但是层流直接从设备侧边取风 [打印本页]

作者: 初见时    时间: 7 天前
标题: 灌装机安装在B级环境,但是层流直接从设备侧边取风
原本设计是通过B级房间的回风夹道取风然后再通过风管从设备顶部送风,那么设备到现场了发现是从侧面取风,而且取风位置比较高,高效送风下来就直接被设备抽走了,想请教一下对B级环境有其他影响嘛,有什么解决办法

作者: 是是非非    时间: 7 天前
拍个气流组织就晓得了
作者: sunguoqing    时间: 7 天前
那垂直气流可能不好看,不能覆盖操作台面,需要做一下风速和气流流行看看效果
还有,回风管道取风会加大房间的压差,房间侧面取风不影响房间压差设计,可能B级房间对外的压差不够。
作者: 优秀的小嘉    时间: 7 天前
B级房间的气流组织不合理,存在气流上扬、空气短路的现象。
作者: 初见时    时间: 7 天前
优秀的小嘉 发表于 2025-03-20 11:26
B级房间的气流组织不合理,存在气流上扬、空气短路的现象。

是的就是这个意思,请问老师这种问题怎么解决
作者: 优秀的小嘉    时间: 7 天前
初见时 发表于 2025-3-20 11:32
是的就是这个意思,请问老师这种问题怎么解决

设计问题,可以拍个流型看看,严重的需要改造解决;问问大家有没有好办法
作者: 小树冲冲    时间: 7 天前
优秀的小嘉 发表于 2025-3-20 11:26
B级房间的气流组织不合理,存在气流上扬、空气短路的现象。

很专业
作者: 小树冲冲    时间: 7 天前
优秀的小嘉 发表于 2025-3-20 11:26
B级房间的气流组织不合理,存在气流上扬、空气短路的现象。

那C级房间的层流罩和高效过滤器送风考虑吗?
作者: wsx    时间: 7 天前
初见时 发表于 2025-3-20 11:32
是的就是这个意思,请问老师这种问题怎么解决

这个图示是理论上的,实际有多大的影响,你测试流型和灌装机附近的粒子看一下,和其它点没有显著差异可以接受,这种设计目前是绝大部分厂的设计。
作者: AI闫之有理    时间: 7 天前
1、设备是否已定位不可移动(若可移动可把高风险区域移动到垂直气流下)?2、厂房空调送回风通道是否可以适当改造(根据气流模型严重程度地方)  3、或者设备加装层流罩送风设施等
确实没有遇到相关情况,一般设计厂房过程包括公用工程等都是同步进行,后续设备的选型、设计等大小参数大都依据厂房布局和空调送回风,可以借鉴或者提供相关思路,
希望能帮到你
作者: 栗子7    时间: 7 天前
取风口不能离送风口太近吧
要不然被抽走不是很正常
作者: 优秀的小嘉    时间: 7 天前
小树冲冲 发表于 2025-3-20 13:37
那C级房间的层流罩和高效过滤器送风考虑吗?

C级区层流、FFU一般都是顶部侧方进风,没有太大影响。
作者: tianyu0188    时间: 7 天前
关键看实测数据,因为影响因素较多,如高效口位置、数量、以及B级回风位置,以及该区域的送、回风量





欢迎光临 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 (https://yx.ouryao.com/) Powered by Discuz! X3.4