空调系统,风机开启后冷凝水管处向风机内抽风,冷凝水排不出去,怎么办
[打印本页]
作者:
airenzhu
时间:
2014-7-10 11:46
标题:
空调系统,风机开启后冷凝水管处向风机内抽风,冷凝水排不出去,怎么办
作者:
(六)达霜
时间:
2014-7-10 12:40
找厂家解决问题。
作者:
guailenggmp
时间:
2014-7-10 13:24
估计排水U型弯处出问题了,建议查看
作者:
左司马
时间:
2014-7-10 13:26
你这是什么个结构?表冷下面接有排水管,可以排出冷凝水的。排不出去,那水都在哪里?
作者:
wangcy200808
时间:
2014-7-10 13:27
排水U型弯出问题,或者是冷凝水管接口位置不对。我们空调的冷凝水排放管接口接到盛水盘的位置离盘底有一定高度,结果承接的冷凝水接口下面的排不出去,需要人为隔上一两个小时用小机器抽一下水。
作者:
yuanda100
时间:
2014-7-10 13:39
空调机箱冷凝水排放出负压太大了,造成从冷凝水排放口处吸风太强,压力远大于冷凝水接水盒里水的静压力,机箱内回风量或补风量不够吧,造成箱内负压过大
作者:
yjsdudu
时间:
2014-7-10 14:01
我家也碰到过这种现象,对排水U管加改造,可能具体问题要具体分析的。
作者:
sunsq_001
时间:
2014-7-10 14:44
靠,我们以前空调也这样。空调设计错误,没办法。导致的结果就是风机段大量积水,车间湿度居高不下。也是采用了外排水。应该是空调设计时未抬高空调机组高度,预留足够空间供排水用,现在是很难整改的。
作者:
airenzhu
时间:
2014-7-10 14:49
[img=200,100][/img]
作者:
cyh2733
时间:
2014-7-10 14:51
可考虑将冷凝水排水管高度再降低,看能否改观。
作者:
airenzhu
时间:
2014-7-10 16:47
把手放到冷凝水排水口能明显的感学到,风在往里进
作者:
ayldzjf
时间:
2014-7-12 18:11
http://wenku.baidu.com/link?url= ... NAPjpsRDHOghs98znaW
作者:
青城/怒云
时间:
2014-7-12 18:17
设计缺陷
作者:
无常
时间:
2014-8-15 07:20
厂家设计排水管有问题。找厂家。
作者:
大草原制药人
时间:
2014-8-15 10:24
排水弯的高度H=50+p/10;达不到此就排不出。
作者:
cdchenyong
时间:
2014-9-16 23:09
排水管要做一个存水弯
作者:
crtvalve
时间:
2019-1-23 09:02
空调冷凝水无法排出可能有以下几个原因:
1.空调冷凝水出口没有做存水弯;
2.如果做了存水弯,由于机组的负压很大,存水弯弯的高度不够;
3.空调机组没有足够的空间去做存水弯;
4.每台机组需要根据机组的负压大小计算存水弯的高度;
如果你觉得太麻烦的话,建议你可以用空调乒乓球水封来解决这繁琐的问题,这个就不需要计算了,而且安装很方便,它的工作原理为:是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
希望以上的回答能解决您的疑问。
作者:
lailiang
时间:
2019-3-21 16:52
1.存水弯高度不高。2.空调机组负压太大,应该是新风滤网或者过滤袋堵了。